额定电压380V,额定电流800A要使用多粗电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 15:02:35

YJV22-8.7/10-3X(3x240)即可,不过如果距离远的话建议更换为高压。
  YJV电线电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用,产品标准为GB12706.3-91。
  铺设要求:
  1.YJVYJLV 铜(铝)芯交联聚乙烯 敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的,绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 土壤中,不能承受外力作用
  2.YJV22 YJLV22 铜(铝)芯交联聚乙 敷设在地下,能承受机械外力作用,但不能承受烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 较大拉力。

长期通过800A电流,至少要用2根185平方毫米截面的电缆,如380/3相配电,
常用2-YJV-4*185+1*95或2-YJV-3*185+2*95
(前者为三相不平衡负载如照明等,后者用于三相平衡负载如电动机等)
如果电缆长度、路径、敷设环境等条件特殊,还要进行载流量参数修正,一般条件按前面选择都可以。

在送电距离100米内电动机用电,每相可按每5-6安电流选一平方毫米电缆,800A电流需选用3乘130-160平方毫米的电缆。