额定电压380V与不同额定电流的电缆对照表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 22:25:16

推荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆
但你要先根据电压和10千瓦算出电流

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

对照表见下图:

已知电机的额定电压三相380V额定功率2.2kw如何计算额定电流 发电机额定功率与额定电压与额定电流的关系 185KW的异步电动机额定电压380V额定电流337A请问当电压350V时电流为多少? 三相电缆,额定电压380v,单相截面直径5毫米,额定电流是多少? 额定电压额定电流是什么意思 额定电压高,额定电流低 110千瓦三相异步电机,额定电压380伏,额定电流多少. 电机额定电压U=380V AC 电流I=0.83A 在实际415V AC 条件下运行,电流却偏大于额定电流,为什么? 为什么电机铭牌标定三个不同的额定功率,三个不同的额定转速,三个不同的额定电流,三个相同的额定电压? 电机额定功率 额定电压 额定电流 是什么关系?