水泵电机 11KW

巴掌大的。 哈哈开个玩笑。
我选用的是:CJX2--25 就可以了(25A)。CHNT 正泰的 手册标准数据哦。
当然CJX2--25 是说明书中的最低标准,也有人习惯用大一些的可以选用CJX2--32 (32A)如果要配套使用NR2系列的热过载继电器(直接挂接安装),必需使用CJX2--32型
不同的系列的接触器额定电流的分级可能不一样,但是只要比电机的额定电流大一些就行了,具体可以在购买时查看接触器说明书就可以了。

11000/380=28.94,再加上安全系数1.2-1.5左右。所以用额定电流为40A的接触器比较合适。

CJX2--25,楼上的回答我支持,因为我也选择了25A的,也是正泰的

选40A正确。

电压等级。。。。