夏天刚来,今天第一次使用,用了半个小时左右,室内进外壳下方狂滴水,检查室外出水管发现一滴水也没有,没办法,只好关闭了空调,好热啊!出了保修期了,以前使用都正常,自己能怎么解决啊!求助
但是以前都是正常使用 也没怎么动过空调机啊 毕竟那么高呢

你的空调应该是去年夏季没有室内滴水,今年才滴水的。

原因分析及处理:
1.室内机排水管堵塞,化霜水没有进入排水管,从源头沿着排水管外壁下来,从“室内进外壳下方”漏出。疏通排水管即可。

2.室内机排水管破损,化霜水进入排水管,在破损处冒出来,从“室内进外壳下方”漏出。将排水管破损处补好即可。

将室内机的水平略往出水的方向倾斜,以利水的外排!或许管子的弯曲堵塞也会造成室内机漏水.