什么是反时限基准电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 02:46:31

装置设有反时限过流保护,可由软压板进行投退。本装置共集成了3种特性的反时限过流保护,用户可根据需要选择任何一种特性的反时限保护。
特性1、2、3采用了国际电工委员会标准(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)规定的三个标准特性方程,分别列举如下:

       