大家好!为什么星三角转换时会自动断开呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 11:53:40
单用控制线路没问题,是不是负载太重或者转换时间太短了,请高手们多多多指教!!!
注:250KW的电机,负载为100T的球磨机,转换时间为3S,用电流互感器做过流保护,20S内切除保护,20S外投入保护

1.超过75kw电机一般不能用星三角启动,建议用自耦变压器、软启动器或变频器启动。
2.转换时间太短,推荐10s-20s.
3.电源电压过低、功率过小,重负载时压降过大。
4.检查电机6条线顺序是否正确。

转换时间为3S,太短,我看英国佬180KW的鼓风机都设了20S,你的3S,太强了!检查电机6条线顺序是否正确也很重要哦,我受过教训了,检修完了,按别人的记号接上,星接OK,一转角接就跳闸.查电机没找到问题,最后才发现线接错了两根..

可能与负载有关,检查启动时间及保护定值。

xilichen -回答的正确。建议使用自藕。转换时间也短了点,相信我们。