我单位新建16层住宅一座,距楼250米处有原有300T蓄水池一座,可否做消防水池用?水池至高层之室外消防管道可否架空铺设?防冻如何解决?水池不建消防泵房可否(消防泵置于高层地下室)?

1、可以作消防水池用
2、可以架空铺设。
3、可采用玻璃棉外包镀锌铁皮保温。
4、如果楼顶检验消火栓试射充实水柱能达10米左右,
水池处可不建消防泵房,室外可设两组消防水泵接合器。

可以

告诉楼主二楼的回答很专业哦

本来想抢的,没抢上啊。
二楼说的基本上都很准确了,要补充一下的就是,水池的容积是否够大,最好核一下。

二楼地很专业,但要补充地是“不建消防泵房是不规范地”