关于加压泵房的问题。高手请进!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/30 03:56:42
今天做了一个工地的加压泵房,使用电接点压力表控制压力,但是在夜间用水量小的时候,压力在电接点的上下限中来回跳动,水泵频繁起动,请问:单一用电接点压力表来保证压力行吧?如何改进我的设计方案?最好不用变频装置。
简易稳压罐说的好呀,可是我的楼是33层的,不知道用你的尺寸是否有点小呢?谢谢你们的回答。

工地用储压罐成本太高,可以用一段较粗的铁管子(直径100左右),长度300-500MM,做一个简易的气压罐,垂直安装在管道上,上端按电接点压力表,效果不错.
你的水泵按在几层?

增加一个储压罐就可以了,并且用水量大的时候用大水泵,用水量小的时候用小水泵。