建筑屋顶浪涌选型

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 17:27:19
建筑物屋顶空调室外机的配电箱内设计浪涌保护,电源引自一楼的配电总箱,已知总箱选用的SPD是8/20波形20KA,现在屋顶箱内SPD选用原则应参照总箱低一级,还是考虑防雷分区作为第一级来防护?能否选用高于总箱级别的SPD?
问题是一楼配电总箱与屋顶箱间距离估计就12m左右,若屋顶箱的高于配电总箱的SPD,没有问题吗?

SPD选用级别与配电路由没有太大关系,应依据GB50343,凡跨越0-1区的配电线路均应选用第一级SPD。
如果一楼的总配是经室外箱变过来的,箱变低压侧已安装SPD,且箱变到总配的线路采取了屏蔽措施,则总配的SPD可选用第二级产品。这时空调室外机的SPD肯定大于总配的级别,这种做法是符合规范要求的。

屋顶配电箱SPD级别高于总配的是没有问题的,完全符合规范要求和防雷原理,如果担心屋顶SPD的Up值太高,可以在后端再安装低In值的SPD。不知道你担心的是什么问题?自己想清楚了没有?

如果总配前端没有安装SPD,那么总配就应该考虑安装第一级的SPD了。

根据楼主的描述我们可以有两个选用原则:1、电源系统SPD的选用原则;2、接地系统SPD的选用原则;
先看一下电源系统SPD装设的选用原则:如果电气设备由架空线供电,或由埋地电缆引入段短于150米的架空线供电,当地区雷电涌压大于6000V且雷电日每年超过25天,应在电源进线处装设SPD;若当地区雷电涌压在4000V与6000V之间,宜在电源进线处装设SPD;当有重要的电子设备安装于建筑物内时,应在电源进线处和电子设备供电处根据设备耐过压的能力装设多级SPD。选型时我们要达到以下几点要求:1、冲击通流容量In;2、限制电压Ur;3、泄露电流Il;4、最大长期工作电压Ue;5、长期工作电流Ie和短路工作电流Ic;6、防高压系统接地故障耐受能力;7、防工频过电流能力;
接地系统SPD装设的选用原则:建筑物内配电系统若