各位好:
我是老式楼房二次装修,情况如下:
电力主线是4平方铜线,经20A带漏保空开入户,入户后装修电工师傅开的单子:60A双开总开、16A单开(空调 4平方铜线)、16A单开(厨卫插座2.5平方铜线)、16A单开(室内全部插座2.5平方铜线)、10A单开(照明2.5平方铜线)。
问题:
1:主线上20A带漏保空开与室内60A双开总开是否矛盾?怎样完善?
2:室内60A双开总开是否过大起不到保护线路的作用?不是说4平方线最大负载32A吗?如是怎样完善?
3:照明10A空开与6A空开比较哪个更合理?用换吗?

1 主线上20A带漏保空开与室内60A双开总开是矛盾的,且室内60A双开总开与主线是4平方铜线也矛盾.解决办法 A:均换为40A带漏保空开.B:入户主线上换为60A带漏保空开,主线换为6平方铜线.C:室内60A双开总开换为20A带漏保空开.三种方法选一种.
2 室内60A双开总开过大起不到保护线路的作用.上述三种方法任选一种即可解决.
3 若照明负荷小于1.3KW,用6A空开比较合理.

1、建议将主线上的20A和60A对掉一下使用,60A开关装在20A后面不起任何作用,只有在前面才起作用。
2、一般室内照明用6A比较合理,就是不知道有没有6A的开关卖,如果有的话还是用6A的比较好(照明的功率在800W内)。

现在的产品呀,别看标签看质量吧