1开机前的准备工作:
a查看操作记录,了解压缩机停机原因。停机时间超过三昼夜时,应进行全面检查,防止因停机时间较长而可能出现的故障。
b检查压缩机各运行部分是否有障碍物。
c检查曲轴箱油面是否达到规定要求。
d检查控制台上压力表阀是否开启。
e检查压缩机地脚螺栓是否松动,安全装置是否合乎要求。
f检查系统中各有关阀门,是否按工作的要求开启或关闭。
2开机
a向压缩机冷却水套和冷凝器供水。
b将压缩机先盘车二、三圈。
c打开二级、一级缸排气截止阀,检查排气腔气体是否漏向吸气腔,如有时应查明原因并排除。
d检查能量调节阀的手柄圆盘指示是否在“0”位。
3启动压缩机,待压缩机正常运转后,搬动能量调节阀手柄。
a从“0”位搬到二级缸“1”的位置。根据中间压力情况,谨慎地开启二级缸吸气截止阀,当中间压力将至0.15Mpa时,搬动能量调节阀到一级缸1/3位置后小心谨慎地开启一级缸吸气截止阀。应慢慢的开启,以防止液体制冷剂回流压缩机产生液击现象。
b开启中间容器和蒸发器节流阀。
c把能量调节阀从一级缸1/3位置搬到2/3、1的位置。
d调整所需蒸发压力。
4系统进入正常运转后,为了防止事故发生和节能,所要检查项目如下:
a压缩机
b各级排出压力,温度;
c各级吸入压力,温度;
d润滑油压、油温、油量
e轴承端是否漏油、漏气、轴承温度;
f阀片声音及压缩机声音是否正常;
g气缸冷却水套出入口水温、水量;
h压缩机有无振动;
i电动机电流分压, 轴承温度,线包外侧温度;
j中间冷却器液面高度;
k油分离器外表面的温度;
l冷凝器冷却水进出口温度,安全阀是否泄漏;
m贮氨器冷剂的液面, 安全阀是否泄漏;
n蒸发器结霜情况, 冷剂进出口温度、压力。
5停机
a关闭中间冷却器,蒸发器的节流阀。蒸发压力降低到表压以下时,指能量调节阀手柄由一级的位置逐步搬到二级的位置,关闭一级吸气截止阀。中间压力降到0时,将能量调节阀搬到0位置,关闭二级吸气截止阀。