停送电原则是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 02:17:45
送电先送电源侧,再送负荷侧.
停电先停负荷侧,再停电源侧.
答案是这个么?

停送电的一般原则是:
停电先停负荷侧,后停电源侧;
送电先送电源侧后负荷侧。
这样作的目的是一旦发生无操作或送电送到事故点上时,可以使故障点远离母线或总电源,保证供电的可靠性。
针对线路和电源,具体的步骤有所区别:
停电的顺序为:先停用重合闸,然后断开断路器,拉开负荷侧刀闸,再拉开电源侧刀闸。送电顺序与此相反。对于变压器,送电时先选取有保护的一侧进行充电,一般情况下先合上电源侧隔离刀闸,后合上负荷侧隔离刀闸(有的没有此项),然后合上主变中性点刀闸,合上断路器充电。

一般情况是正如你所说.

是的