220交流接触器直接接线圈行吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 19:22:47
220伏交流接触器直接用两个常开和常闭的按扭控制线圈。不经过接触器上的常开和常闭行不行啊 如果不行。正确接法应该怎么接啊?最好用文字说明 我这人比较笨 谢谢各位!

必须用自锁触点,否则不能持久,你总不能用手一直按着吧

可以

不行,你说的常开和常闭的按钮是不是启动停止按钮,如果是启动停止按钮你这种接法根本就不能控制接触器

不行,常开于常闭开关串联,接触器的常开辅助触头与其中的常开开关并联,再与接触器线圈串联接入电源,就能实现起保停控制。

如果不想这样做,可以使用带锁的开关,使用一个开关就能控制电路的通断。通常不会这样省一个开关和触头。

为了方便你还是用常开常闭吧,虽然你那样很容易理解,不过操作起来不是很方便。

不行