55kw电机星三角起动时不能转换

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 05:36:09
55kw电机星三角起动时不能转换三角型起动,时间调12秒,具体情况是星三角转换的瞬间又跳回星型运转状态,经我仔细检查电机可用摇表摇到300多,然后用37kw电机测试时就一却正常,用发电机供电柴油机额定功率是100kw发电机本身额定功率100kw,可以肯定接触器计时器都是完好的因为都是新买的。本人是新手望各位大哥不吝赐教不胜感激
补充一点电机是调速电机,电机上没安装热继电器,电机综合保护器,星三角的六根线到电机接线没问题。只是电机引出线接得不规范,不过应成问题吧因为星形还能运转呀,发电机运转时有400V电压星三角转换瞬间电压降得只在此300多一点,而此时三角形跳回星形运转,而且发电机电流表上有两相电流特高一相正常,会不会是电机有轻微短路,不过电机在星形可以运转时。我的计时器调节为12秒呀不短了哦还有二楼的你说的“还有控制星三角的两个接触器是不是中间没有间隔时间,因为你电机是55kw的很有可能会造成弧光短路,致使三角形无法正常接触”我不太明白可不可以明确告之,多谢了向你致敬,向所有回答问题的朋友致敬。今天我用自欧变压器转换试了可是还不行主不行就在启动瞬间发电机的仪表显示电流特大,而且频率变为零,电压降得只有280多了。看来是柴油发电机功率小了可是 那是100KW的柴油发电机呀 。二楼说接线,我的接线只是没和线板上的标(W1W2U1U2V1V2)注一致,可我还按正确的接法接的线, 还有你说“可以用万用表在启动柜的接线端子上测一下,如果接线正确应该是1-6通,2-4通。3-5通。”这个我不太明白用万用表测启动柜那里的接线端子呀。新手不太懂请明示多谢了

还有控制星三角的两个接触器是不是中间没有间隔时间,因为你电机是55kw的很有可能会造成弧光短路,致使三角形无法正常接触

这是因为接Y时电动机的功率小,你的发电机可以满足电动机的功率要求;而接△时发电机的功率显得小了,所以起动不了。解决的办法就是换大功率发电机。

检查一下星三角的六根线到电机接线是否有误,如正常查一下热继电器是否设定过小。还有就是你的转换时间过短导致电网冲击过大,你把转换时间调一下具体方法是用钳形表测电流当星型运行是电流平稳后就可以转换三角形运行。

你的情况很可能就是星三角的六根线接错了,三角形运行时要求每相绕组的电压为380V,如果你接线有误就可能出现这种情况,星型运行正常而角型无法运行且三相电流不平衡,可以用万用表在启动柜的接线端子上测一下,如果接线正确应该是1-6通,2-4通。3-5通。如果不是这样就是接线有误。还有星三角启柜不可能出线弧光短路。星三角启动时触点连锁不会出线弧光短路可以不用考虑

这是看你选择的变频器是否可以满足您的设置需求,如果启动不了,而且你电机用到调速的,多半是你变频设置上的问题。