一、外电防护
1.1外电高压线下方,无生活设施,作业棚、堆放材料,施工作业区
1.2起重机或吊物及在建工程(脚手架)的外侧边缘与外电架空边线之间,保持安全操作距离。(电压等级、距离)
1.3达不到安全操作距离时要有防护方案,搭设木脚手架,并用绝缘材料进行立面防护,顶部满铺5cm厚的脚手板
二、配电线路
2.1架空导线、电杆、横担符合规范及设计要求,与地面距离:施工现场>4m,机动车道>6m
2.2电缆埋地敷设方式深度符合设计要求,过路及地下0.2m至地上2m穿管保护
2.3架空敷设时,用绝缘子固定,室外高度>2.5m,室内高度>1.8m
2.4按规定使用五芯电缆
2.5室内配线穿管敷设或用绝缘子配线,距地高度>2.5m,排列整齐
三、保护方式
3.1采用TN-S系统。工作接地与重复接地电阻符合要求, PE 线与N线分开不得混接
3.2高度>32m的设备构件有防雷接地,且做重复接地,电阻符合要求
四、配电箱
4.1符合三级配电二级保护要求
4.2配电箱内有总隔离开关,总空气开关,及分路空气开关
4.3开关箱有隔离开关,30mA漏电开关,潮湿等特殊场所为15 mA,做到一机一闸一漏一箱
4.4大于5.5KW的设备应用接触器控制
4.5配电箱布置场所符合要求,道路通畅,有足够二人操作的空间,高度1.3-1.5m
4.6箱内电器完好可靠,回路标示明显,采用端子板接线,支鸡爪式接头
4.7箱有门有锁,有防雨措施
五、现场照明
5.1照明有单独的开关箱,有漏电开关
5.2灯具金属外壳作保护接零 ,灯具与地面、易燃顶面、电线保持安全距离
5.3电线无破皮老化现象,用绝缘子固定或穿管保护
5.4按规定使用安全电压

首先电源是否有保护装置。《短路,漏电,过载》是否有防雨装置。
电杆是否整齐,是否在过车道路悬挂过低?
电缆是否能承受最大负荷。是否能承受自身拉力。《不能应该加拉钢丝悬挂》
电缆是否悬挂整齐,是否安装合理,经济?
是否在配电盘有醒目的标