流量控制的PLC梯形图

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 16:03:07
求教各位大侠,有一个有关PLC的程序不会编~~
由流量传感器给PLC模拟信号,然后PLC控制变频器改变电机(流量泵)的转动频率,从而实现流量控制~~~~就这么些~~~对于高手来说应该不难吧?谢谢各位了!
就是把模拟信号给PLC,然后通过PLC输出电压信号,传递给变频器,改变电机转动频率,也就是改变了流量泵的转速,这样来流量控制。我需要具体梯形图~~~希望各位大侠帮帮忙~在下的地址winbble@sina.com收到图马上给分~~~感激不尽!

大哥,服了,PLC是什么型号的?
模拟量模块的型号?资料?
一般模拟量输入是12位精度的,即0~10V(4~20mA)对应0~4095,将这个数据存放的地址查到(该PLC的说明资料里肯定有),将其值读出,乘以量程,除上4095,就是进来的一个实际值,根据你的设定值比较,大了将输出数据减小些,小了就减大些,直到平衡。
模拟量的输出也是有对应地址的,同样,0~4095(12位精度)对应0~10V,将要写出的数字量除以4095就是对应电压了,变频器设置给定信号从其模拟量输入缎子而来即可

就是外界给模拟信号,通过PLC改变电机的转向是吗?改变频率应该是外部的接线,通过PLC控制哪个接触器吸和,哪个断开,从而控制其频率

根据模拟量变化成的数字量换算成相应的频率送给变频器就可以实现流量控制了。另外单独用变频器也可以控制,不需要通过PLC。可以节省成本。

就是把模拟信号给PLC,然后通过PLC输出电压信号,传递给变频器,改变电机转动频率,也就是改变了流量泵的转速,这样来流量控制。~~上面2位说的都比较接近,我需要梯形图~~有写出来的麻烦EMAIL给小弟,地址是winbble@sina.com

具体要求发给我.变频器的型号,PLC的型号、模拟输入模块 的型号

505lichao@163.com

难是不难,不过怎么感觉你都是骗作业来了!!你应该是用0到10伏的模拟量来控制电机的频率,不同的变频器可能有所不同,一般应该是10伏对应变频器参数里面的最大频率,例如100HZ。那么1伏代表的就是10hz,而在PLC那边,一般的工程量对应应该都是32767对应10伏,那么你在程序里面给这个模拟量输出3276其实就等于你给变频器10hz的转速命令。只要把对应关系搞懂了就可以了,自信点,自己编