消防系统在地下室,屋顶水箱未使用,楼屋24层,70多米高,地下室水平管道100米,管道刚做完,现在要打压试水,但管道里没有水,是否可以直接起动地下室的泵进行管道打水?(泵的扬程为110米,进水管为150,出水管150)
泵头有水,在地下室水平出水管道里也有一点水,但不到一层消火栓。现在打水是否可以?
现情况:条件同上,我们直接打水,泵的噪音特别大,听起来像是空转的声音,但打了不到一个小时,一消火栓出水,气体基本排出,然后继续打水,可泵的噪音还是很大,现管道压力为0.4Mpa问:如果水压打到0.7Mpa以上,泵的噪音会不会小很多?

直接给消防管道打水打压是可以的。还可以用来储水,但实验压力一定要保证,注意排气。
  1、首先说明打压方式没有问题;
  2、检查水源水位应高于泵腔,满足泵内没有空气,如果泵内有气千万不要运行时间太长,想办法排净泵内空气,如果泵内没有空气那就说明泵有问题;
  3、泵完全可以达到0.7 Mpa,因为扬程110米就代表可以打到1.1Mpa;
  4、噪音是不会因为压力高而降低的。