家用分体空调室内机机有响声

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 01:35:27
我买格力家用分体空调.开机异风板右边打面板不停.过几十杪停了;室内机机运行有响声.

空调室内机声音大的故障原因和解决方法

  (1)故障原因:挂壁式安装固定挂墙板不牢固松动或墙面不平整.

  维修方法:重新固定挂墙板,或处理墙面,使挂墙板保持平整.

  (2)故障原因:挂壁式室内风机电机与贯流风轮及风机轴承装配不到位,产生磨擦响声导致空调室内机声音大.

  维修方法:重新调整室内风机电机,贯流风轮及风机轴承装配位置.

  (3)故障原因:室内风机电机与贯流风轮装配不良.

  维修方法:分别进行检查判断.首先将贯流风轮取下,如噪音排除.即更换贯流风轮(原因多为贯流风轮不平衡或变形);否则为内风机电机故障,更换内风机电机.

  (4)故障原因:气流声很大.

  维修方法:

  a,首先判断清楚,在刚开机几分钟,气流声很大,逐渐慢慢变小至恢复正常,此现象应属正常,向用户作好解释其现象为刚开机时,制冷系统高低压差未正常建立时,会有较明显的气流声,随后会逐渐变小正常.

  b,安装不当造成连接管弯扁产生二次节流.

  C,室内机蒸发器接口焊渣堵,更换蒸发器.

  (5)故障原因:风道系统有堵塞.

  维修方法:清理风道系统.

空调每次开电的时候异风板都会自动复位这是正常的。开机后有风声也是正常的,但这风声要是像拖拉机一样响那就不对了!
开机几十秒后应该是室内机有轻微流水声吧!这也是正常的,那是制冷剂流动的声音,它外机不转的时候是没有的!这是正常的,放心使用!

面板没有盖紧吗,用手用力拍一下,有可能是安装时接电线,没盖好

没问题的可以放心使用。一般倒风板会在通电后15秒内停下。制冷剂流动会在外机开启5分钟内逐渐变小。但不会没有,只要在不影响正常生活的情况下都属于正常。