水泵控制箱里到底有些什么东西?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 00:52:44
消防泵,稳压泵,潜污泵这些泵都要有一个控制箱的,这些控制箱是每个泵一个控制箱,还是总的一个控制箱?一般一栋建筑有一个总的动力配电箱,然后分接许多个水泵,每个水泵的接触器啊,软启动器啊什么的是安装在总的动力配电箱内,还是安装在每个水泵的控制箱里,还是单独装在外面。我想知道的是水泵控制箱里一般都包括那些组成部分。

水泵控制箱里一般有隔离开关、断路器、总开关、电流互感器、电流、电压表、信号装置、回路负荷开关、继电器、漏电保护器、接地装置、端子排等设备控制元件。
水泵是把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的机器,是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,水泵按用途分类可分为输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵等;按行业分类可分为石油泵、冶金泵、化工泵、渔业泵、矿业泵等;按原理分类可分为往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转子泵等;按介质分类可分为清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵等。水泵在造船、石油开采、载重机等方面被广泛应用。在地理环境许可的条件下,水泵应尽量靠近水源,以减少吸水管的长度。

水泵配电箱是和建筑配电箱分开的,一般排污泵,消防泵,稳压泵都有个自独立的配电箱。配电柜里有动力开关, 接触器,中间继电器,热继电器,外接端子,外接浮球控制器,消防连锁信号。一般生活用水泵也就是你说的-稳压泵和排污泵是用浮球控制器控制开停。消防泵由消防连锁信号控制的。配电箱的多少由泵的数量决定的,一般俩台泵一个配电箱。不过电路控制是各自独立的。

水泵控制箱里一般都包括该水泵的电源主回路部分,控制部分,就是开关,接触器,热继电器,中间继电器,及外接端子,外接浮球控制器,消防连锁信号等。