低压屏电容补偿的实际问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 17:00:14
我的补偿屏原先接400KVA变压器时,开135KW JR型电机加其它负载合计200KW。那时投3组14Kvar电容可将功率因数补到0.89,同时电容器已经过流13%。现在我换了80KVA变压器总用电量约20KW补一组电容可达0.97,且不过流并显示超前。用电70KW时补两组可达0.92,不过流 不超前。但是今天发生了异常;20KW时,投一组就超3倍电流且不平衡,因素0.4左右。连接线发热不久就像放鞭炮一样啪啪响,然后引起总闸掉下。不知是何原因。当时一切运行正常,只是有两台电焊机在工作。请高手指教!

是不是无功电流过大了,补偿电容的容量和总功率有关,载越轻无功电流越大,接近理论值。

电焊机起动时电流很大,而这时起动电容组也正好启动,这样造成总的电流很大。会不会是这样啊。可是你补偿屏接400KVA现在却换成80KVA是什么意思?现在你的用电量已经达到了变压器负载的90%以上了。再说的明白点吧。好象有点糊涂啊。