1、避雷针制作与安装应符合以下规定:
(1)所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
(2)采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖涮锡长度不得小于70mm。
(3)多节避雷针各节尺寸见表10.4.7。
表1针体各节尺寸
(4)避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000。
(5)焊接后清除药皮后刷防锈漆及铅油(或银粉)。
(6)避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于Φ25镀锌钢管。
2、避雷针制作:按设计要求的材料所需长度分上、中、下三节下料。如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后,进行焊缝、磨尖、涮锡,然后将另一端与中、下二节钢管找直、焊接。
3、避雷针安装:先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其他三块肋板。最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷防锈漆及铅油(或银粉)。

要提供建筑物长度、高度、宽度。才能计算避雷针高度和确定避雷针的形式布置。

避雷针

宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
针长1m 以下:圆钢为12mm;钢管为20mm。
针长1~2m.: 圆钢为16mm;钢管为25mm。

引下线
宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

埋于土壤中接地体
宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。

就用洋圆就 可以 ,放在房子上面,比房子高5米左右就可以,引线就用25平方毫米铝线!接地体用角钢就可以埋深0.6米,50*5的 。