工地技术总负责人的职责

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 09:09:34
我所在的工地的基础是采用的孔桩基础,但在我和技术总负责入场的时候,所做的砼试块不合格。我们入场后重新做砼试块,而此时桩基础已浇捣成型。可是再次送检的时候,有几组试块还是没能合格。已补压。可感觉在时间上衔接不上。再一个就是,在做孔桩低应变的时候,日期与孔桩最后一组砼试块时间严重冲突。在这种情况下应该要怎么处理呢?而工地的分工是:总负责人负责技术指导,计算与班组结算的工程量,辅助施工员放样等技术问题,其中一个人负责送检,一个负责现场取样,而我只负责做资料,(因为我一人身兼几个工地的资料)现在的问题是责任怎么划分?
谢谢,我工地的小应变日期已在成桩前做了,原因主要是桩身试块前期一直不合格,而事情又未解决的情况下,工地的进度照常导致时间一直拖延,现在的砼报告单已存在有补压的报告单,而内业资料已经不知道要怎么处理了。还有,我们的砼是现场自拌的。再一个问题想请教下,资料员一定要自己去亲自送检或是在工地资料时间打乱的情况下,而技术总负责人没有任何责任吗?

简单来说就是: 编制施工组织设计,全面负责工程项目的技术质量工作 (包括技术交底、现场检查验收、协助监理隐蔽工程验收、收集整理技术资料、各项试验检验计量工作) 最重要的是要和监理做好沟通,理顺关系。

  1. 取样员取样不规范导致砼试块不合格,可了解该取样员取样的流程。

  2. 混凝土本身质量问题:可查拌站留样试块,查配合比,查坍落度记录,若是混凝土自身质量问题,则责任归位拌站一方。

  3. 一般来说,成桩后7天就可以做低应变检测,不知你所谓的日期不符指什么?只要日期不是成桩7天以前做的话问题就不会很大。

  4. 总结:作为某工地技术负责人兼质量主管,认定本次事件直接责任人为工地取样员(试验员),质量主管负有领导责任。技术负责人不负相关责任。

首先搞清楚试块不合格的原因:
1、取样员取样不规范导致砼试块不合格,可了解该取样员取样的流程,是否符合规范要求?试块是否及时标养?试块制作时是否捣实?试块表面是否平整?若发现上述问题,可认定工地取样员或试验员付主要责任。
2、混凝土本身质量问题:可查拌站留样试块,查配合比,查坍落度记录,若是混凝土自身质量问题,则责任归位拌站一方。
3、小应变日期与砼试块制作日期不符?一般来说,成桩后7天就可以做低应变检测,不知你所谓的日期不符指什么?只要日期不是成桩7天以前做的话问题就不会很大。
总结:我作为某工地技术负责人兼质量主管,认定本次事件直接责任人为工地取样员(试验员),质量主管负有领导责任。技术负责人不负相关责任。

说得很详细~!