三相五线制的电路,怎么选用漏保,时控,接触器啊。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 03:55:03
负载的额定电压是220V,250W的钠灯,一共是59盏,两个回路,
总功率:14.75KW!采用的是三相五线制的接法。谢谢了,急~~~~~

大型组合灯具每单相分路不宜超过25A,灯具数量不宜超过60只

你虽然分了两路,但是每一路的电流都在33.5A左右。所以还是分为3路

比较好点。这样你可以分ABC三相来接线。

1.每一路20盏,每相电流能保持在22A左右,符合电气安装标准

2.既然你决定使用三相五线TN-S供电系统,那么应该考虑三相的平衡,做到用电安全,每相接一路。

方法一:使用接触器,微电脑时间控制器,三相漏电保护式空气开关
做个简单的控制线路
主回路使用漏电保护式空气开关。做个简单的控制回路来控制主回路的通断。在控制回路中使用微电脑时间控制器。来定时开关,或者按手动档人为控制
优点:安全可靠,符合标准。
缺点:接线稍微复杂点。(其实已经简单到不行)使用接触器同时控制三路开或关,如果电路发生故障,可能会影响到所有的三路照明,可能60盏灯都不亮。
使用电气装置:
1-2个接触器
1个微电脑时间控制器
1个三相漏电保护开关1
1个两相空气开关(控制回路使用,也可以不用)

方法二:单相漏电保护式空气开关。微电脑时间控制器
在总的开关柜下,接三路单独的回路。分别使用三片单片的空气开关和三个微电脑时间控制器。
优点:接线很简单,易于排除故障。且每相之间没有必然的联系,可分别单独控制灯具的开关。即使一路故障,其他两路依然能单独正常工作
缺点:使用三个微电脑时间控制器,但省去了接触器。

方法一和方法二全部按个人喜好了。本人比较懒,一般直接用第二种方法。即不用接触器,也不用接个电路,故障也可十分简单的排除。省时省力,但第一种方法也是很标准的做法

关于电气装置的选用。
1.漏电保护和总开关:可以直接购买带漏电保护的空气式开关。用不着分开买,用着的也麻烦。在符合电气安全和控制要求的情况下,电路应该越简单越好,易于排除故障和维修。
2.时控:直接购买微电脑时间控制器来使用。什么PLC就不用考虑了,这么简单的电路用着浪费。
3.接触器:用一个到两个就够了。线圈吸引电压:你乐意买220V,380V都