有没有预防矿井供电大面积掉电的措施

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 12:59:32
我们矿前几天由于刮大风,造成地面6KV变电所高压进线碰到树枝,瞬间接地,造成井下中央变电所许多开关掉闸,特别是己1变电所双回路都掉了,以至于瓦斯超限,给安全生产造成了巨大的隐患,我想知道有没有科学的方法预防矿井供电系统的大面积掉电,谢谢
我问了好多老工人 他们的说法最多的是 甩掉中央变电所回路主开关的接地保护 可这样不就和 安全规程 冲突了 ,其实主开关的接地保护有甩掉的但开关显示 短路 跳闸 郁闷

一般需要持续供电的地方,像医院、学校都会有自己的备用发电机,我认为别的都好说,至少风机房应该保证供电,停产不停风嘛,如果你们矿的经济允许,可以把这笔钱计划到安全投入里。
只是建议而已,估计实施起来有一定难度。
可不可以用局扇呢?我不大清楚局部通风机的供电方式,不过你可以再问问老矿工们。

总之,安全规程是绝对不可以违反的!