搞电高手!请教!急!!!! 55

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 22:05:53
搞电高手!请教!急!!!! 半夜我公司的一个配电盘起火!下面的单p开关和几个3p开关全都烧焦了~可是上一级的开关不跳。为什么会这样??请教!

可能是上一级开关选用的电流等级太高,比如热过载跳闸的整定电流,短路跳闸的整定电流都很大,导致灵敏度很差,下面烧完了它还在“正常工作”!!!
也可能是上一级开关内部的触点已烧灼了,两个触点粘合在一起掰不开了,这证明那开关的质量“很好很强大”,用的不是银触点,开关的铜片用的是质量很差的铜,且很薄。
也可能是上一级开关里面的塑料构件因为过热变形了,导致跳闸机构失灵,同样证明质量强大!

另外,你需要知道起火的原因是什么,如果不是电气线路的原因导致的起火,烧成灰它也肯定不会跳闸喽!!!

上一级开关失灵。