西门子 PLC 流量计的差值问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 05:17:24
西门子系统总控,然后通过流量计控制水的添加量
在流量计进水口添加了过滤阀门以后
为何流量计的数值合我上位机上显示的数据总是差五倍呢?
和程序里面的数值类型有关系骂?
我已经自己搞清楚了,输出的设定值4-20ma的定义不一样

1L也没说对。问题是以前正常否。一般来说如果以前正常现在不正常,也不至于现场数值4~20MA或者数字通讯到了PLC会有变化,要么组态修改了。

流量计的准确度与前部直管段有关,如果你在前面增加了过滤阀,就变成增加了阻力件,他的实际流通面积降低了1倍,则有可能流量也相应降低。