请教关于继电器控制遇到的问题??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 00:39:05
本人在实际应用中使用PLC输出线圈直接控制一个电动阀门的开关,电动阀门是AC220V的,故在关断时总会出现因为关断时的反电势造成PLC继电器线圈粘连,本人想了两个解决办法,望高人再指点一下,一是在控制输出端加一个续流二极管截止反向电势对控制触电的冲击,二是加RC阻容吸收,不知这两个方法哪个更可行??

两个方法都可行,加RC阻容吸收时,比值需选对,以防止并联回路产生振荡,加续流二极管需注意二极管的极性,因为触头断开时,放电电流方向相反,电磁能便消耗在并联回路中。

要不你加个中间继电器试下,会比较好一点.

你的问题,可能与线路分布电容有关,
请参考我的另一答题:配电盘指示灯虚亮
见:http://zhidao.baidu.com/question/37634448.html

在PLC输出上多加一个中间继电器来控制就好了

学习了