用电量150千瓦电压380伏需要铜芯线的面积是多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 08:24:37

150000/380/3相=132(A)
建议导线电流密度不大于6安培/平方毫米
132/6=22平方毫米
所以应该使用不低于22平方毫米横截面积的铜线。

是三相的总线吧?
如果是用来接阻性荷载,也就是加热之类的,那电流要小的多,可以按lar022所说的那种方法算。
但如果三相动力大多为感性荷载,也就是电机之类的,则应按入下配总线:
单线因为散热好,需要70平方线.如果距离超过50米就最好要换95平方.
地缆的话,要95平方,如果距离超过50米,最好要120平方.

我工厂在上海刚申请的150KW用电,楼主可以放心这些数据,并可找电工、电缆厂或者供电部门查证。(供电部门给我配的线都是120平方的架空单线,余量比较大了)

另外如果有比较大的电机,譬如螺杆空压机之类,则到该设备的线要略放粗,否则由于三相电机启动电流很大,容易导致线径过小不能启动。我的22KW的螺杆空压机就是,离电房50多米,刚开始用16平方的线,都启动不了,后来换了25平方线才能用。