如何解决三相四线制零线断后烧坏电器的情况

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 06:25:58
我家采用的是三相四线制供电,为使三相电压保持平衡,一层,二层,三层分别是用A,B,C三相分别与零线构成220V电压供用电器使用,中性点为零线,也就是我家的进户的总零线;当这根总零线断后,若此时各相线上的家用电器开关被打开(照明灯具等)或自动开启(冰箱类),那末任意两相上的家用电器都将因总零线断而变成串接在交流380伏电压下,根据欧姆定律,这时阻值大的被分配过多的电压,阻值小的被分配小的电压,被分配过高电压(超出正常交流220伏)的家用电器将很快被烧毁,先前被分配小的电压(低于正常交流220伏)将不能正常工作,如果是白只灯泡可明显看出灯光发红,当串联电路中高电压下的电器烧毁后,若出现烧断现象还算幸运,若烧毁后的电器仍处于短接,这时,380伏线路电压将全部加载到先前分配小的电压的而不能正常工作的家用电器上,使之因过电压再次被烧毁。为了避免三相四线制这种因为总零线断开引起的事故,我应该在三相四线总开关上加装什么保护器来进行保护呢?

防止零线断线的措施
1.导线的合理选择
支干零线,要能承受该路电源一定时间内的断路冲击电流和长时间的最大不平衡的电流,以及足够的机械强度。
2.线路接头要规范、合格:从主干零线接出支干零线,接头一定采用线头压接 板或线夹连接,连接线头要有足够的长度,采用线夹头的要用两个以上。零线未端及沿线每隔IKM采取重复接地措施:
一旦出现零干线接头损坏或外界强力造成的部分零干线断路,则次断点以后,三相电源不平衡电流将从未端重复接地处经大流回变压器中性点,为此应三相负荷不平衡带来的三相电源电压异常。
综上所述,只要认真作好以上的每一项工作,避免以上提出的一些问题,零线断线是完全可以避免的

1、在电线杆上有四根没有外皮的电线,在刮风的时候四根电线不停的晃动,把零线并到了火线一起,这两根线就变成了一根电压很低的一根火线,这根火线在加上旁边的根正常的一根火线。
2、这种情况叫做绞线,绞线有两种,一种是灯炮很亮,也就是一上所说的,是零线和火线并在一起。还有一种是灯炮不太亮(就一点红丝)这是两根火线并在了一起。
3、要做到不把家里电器烧坏,就要把电路行成后里这种情况,主要办法是:四根电线排列要零线在边上才行(一般零线都是在边上的),也就是顺序零、火、火、火,或火、火、火、零。反正零线不能在中间,这样你家用电只要用零线旁边的那根火线就行了。

过流保护器。在总电阻不变的前提下,电压升高必然导致电流过大,这是烧毁电器的主要原因。

加过压保护器。

这种情况可以使用三相电必备自复式三相欠压过压保护器,单相电要必备自复式单相版欠压过压保护器防止欠压过压使电器烧坏。