110KW直流绕线电机的电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 03:32:51
110KW直流绕线电机,标称225A,另有一台50KW直流绕线电机,标称113A
另有其他小功率电机10KW鼠笼一台 3kw两台 按说测试总电流应该在350A以上,实际测量总进线电流只有223A左右(使用266钳形电流表)有几组恒温加热器共20千瓦,电流有几A的波动。
而且使用总电缆是3*95平方的铜线,用手摸很烫(这是肯定的,安全电流不到200A,应该发热),不过连续运转,没有发现问题。

不知道,直流电机的工作电流是多少,如何计算?控制柜使用晶闸管调速。电压400V(看不清楚了)
补充:
1、直流电机是采用晶闸管调速电路(上面说了,)直流电是经过交流整流得到的,再通过相关调速电路控制,所以一定是用的同样的电源(电机是专用配电柜供电)。
2、测试的当然是交流电了,就一个总配电箱,三相三线供电,315A的空开后进了两个配电柜,所以测试应该没有问题。
另外我也有个疑问,不知道真有如此大的直流电流如何测试?

我明白了。你控制柜使用的是晶闸管整流的,不是调速的。根据你提供的信息,基本上知道你采用的是全波整流,整流比应该是1.32左右。这样的话,1,加在直流电动机上的电压是230*1.32=303V(这里的230V是因为你三相电源的线电压是400V,如果该电压是380V的话,那么此处的230应改为220。其余计算类推),那么110KW电动机的额定电压=110000/225=489V,电动机的电阻是:489/225=2.173Ω。实际电流=303/2.173=139.4A
2,50KW电动机的电流为50/110*139.4=63.4A。
3,再加上其它几个小电动机和加热器的电流,这样总电流为223A是正确的。
4,在整个这个供电系统中,2个直流电动机并没有把最大功率发挥出来。