请教应用多大的铝芯电缆,电压降影响电机工作吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 07:04:10
我这有个工地要开工,可离最近的一个变压器(200的)有1200米,工地总的用电功率大概有75KW,请教应用多大的铝芯电缆,电压降影响电机工作吗?
我这是个桩机工程,电机是一台37KW和一台22KW的,还用一个10KW的电焊机,三个机子不同时启动,但要同时工作,该选多大的铝芯电缆才可以工作。全怪工地太偏僻了。

根据铝的电阻率和你的用电负荷估算了一下,至少用150平方铝芯线,线路未端电压约350v。
假如工地上有10kw以上电机,考虑电机起动电流对电压的影响,线径应增加到180平方以上
电压降当然会影响电机工作,过大的压降会造成电机严重发热,有可能烧毁电机或电机不能启动

楼上回答正确,加10分!