断路器问题 在线等候

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 07:54:42
线路没有断路,也没有对地.按下按钮开头,就会跳总开,63A的.(此路控制的是一个三相电机,3KW.用的是25A的空开.)
我以为是电机,我把到电机上的线路断开还是不行,用万能表量,电机是好的.线路也没有断路,也没有对地.这是怎么回事.
补充说明:我把接触器下端断开,接触器能合上,这说明配电箱配置也没问题.
会是空开的问题吗.现在还没换过.
请教各位高手.

问题叙述还不清楚,
是【63A总断路器+25A分断路器+接触器+3KW电机】?
总断路器是带漏电脱扣功能?
分析(假设不是接线错误原因):
1、总断路器若是漏电断路器,分断原因大概是“漏电”;
2、断开接触器下端,那就是断开负载了,正常吸合,说明箱内不漏电;
3、确认线路、电机都没有问题?万用表可是查不出绝缘故障的(万用表内电池通常是1.5V~15V不等),要用500V摇表查线路、电机绝缘,要相-相、相-地等全部检查。

我把接触器下端断开,接触器能合上,这说明配电箱配置也没问题.
由此可以判断是接触器到电动机这一段线路出了问题。

"我以为是电机,我把到电机上的线路断开还是不行"."我把接触器下端断开,接触器能合上",从你的叙述来看,问题出在接触器至电机的线路上
用500V摇表检查线路是否接地和短路

电机的起动电流很大。通常是额定电流的5至7倍,如果加上负载会更大。3KW电机电流是6A左右,起动时是30A至42A,建议你换更大的空开,或者是软起动。最好是换黑色的大空开。还有一招是电机启动时先用手转动一下电机,这样就可以降低启动电流,顺便检查一下负载有无卡死现象,应为卡死了也会引起空开跳掉。

同意rbt183 的分析,漏电的可能性大