变压器一次测电压增大,为什么空载电流不变

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 00:42:52
变压器一次测电压增大,为什么空载电流不变???请给我详细解答,谢谢了
我不懂这块地方,希望大家回答的详细点....直接点:
变压器一次测电压增大10%,空载电流将( )
A.不变 B.增加10% C.增加超过10%

请选择..........题目给出的答案是A,哪位能给我解释下...谢了

你说的“变压器”,如果是带有铁芯,和线圈,50周波的变压器,当一次侧电压增大时,空载电流肯定增加。
你说“空载电流不变”有可能是:
1.测试用的电流表有问题。
2.测试方法有问题。
3.不是带有铁芯,和线圈的变压器,(如电子变压器即逆变电源)
问题补充:
选:C.增加超过10% 。
原因:在额定电压时,铁芯已近饱和,再增加电压因铁芯饱和,励磁电流将快速增加。
问题再补充:
题目给出的答案是A
解释:给出答案是A者,是错误的。他为什么犯此错误我不知道。

解释:给出答案是A者,是错误的

传统变压器和开关电源的特性是不一样的:变压器空载耗电相当高,标称为100W的变压器即使空载其耗电也接近100W,但是由于结构简单,只要质量过关,长时间工作其损坏率也很低;但是开关电源由于使用了大量电子元件,将交流市电整流滤波成高压直流再重新振荡成高频交流信号经过推动级带动高频磁芯变压器,再进行高速整流变为低压直流,这一过程中的任何元件损坏都会造成电源不正常,由于元件多,故障机率要比结构简单的变压器高得多,长时间工作更是由于发热等原因减少电源寿命,高频状态下的电容,寿命都是有限的,不过开关电源最大的好处就是耗电随负载而改变。空载时候等于只连接了个电阻,所以电压会变化而负载负载增大,而电流是不会动的。

支持楼上的回答。
对于电力变压器来说,一次电压从额定电压升高10%,可是一个不小的变化,其励磁电流增加是显然的,而且从电力变压器设计的工作点上来说,其励磁电流的增加超过10%也是肯定的。
即使,空载变压器此时不在额定电压下(比额定电压低),那它的空