我有5.5KW水冷立式水泵坏了,但电机三相直流电阻正常就是对地电阻用500兆欧表摇只有3至4兆欧。是否正常?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 01:43:02

看这个样子线圈应该没坏,你查查其它的原因.

水泵的最重要的两项数据就是绕组直流阻值,对地电阻,还有运转电流和空载电流,根据你的说法数值正常。你没说现在的故障现象,没法跟你分析,查查其他原因吧。

低压电动机对地绝缘电阻3至4兆欧也已够用:运行中的电机的绝缘电阻在0.5MΩ以上即可。
电机三相直流电阻正常,这个未必:因为如有匝间短路,测直流电阻是无法完全分辨清楚的,尤其是短路的只有几匝时。
如果可以,加上电看看空载电流是否正常。或检查其它如水泵、电机的机械部分。
因为你没有说明故障现象,不能具体分析了。