钢筋混凝土拆除模板后,发生膨胀、麻面及梁下垂的原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 03:30:27

钢筋混凝土梁拆模板后发生膨胀、麻面及下垂的原因:
1、拆模时间过早,混凝土还没有完成全部的化学反应,会导致膨胀、麻面。模板加固不到位,模板支撑发生移位,支撑不牢也会引起膨胀,这种情况不会是拆除模板后发生,在拆除模板前就已经发生。
2、麻面是模板没有涂界面剂或者是没在浇砼之前浇水,模板本身使用次数多而使表面不光滑也会导致麻面。
3、下垂是因为支撑体系有问题,拆模过早,尤其是梁板底模拆得过早也会导致下垂。
  钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条(称为变形钢筋)来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合,当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。

先说一下胀模吧,也就是你所说的膨胀,主要是由于模板加固不到位引起的,还有一个原因就是在混凝土浇筑过程中野蛮施工,振捣的时候造成的。
麻面一个是由于振捣不到位,还有就是在混凝土浇筑的时候可能加水了。
下垂肯定是由于模板支撑体系的原因,梁模应该根据跨度在支模时起拱。

楼主16号的时候有人问过此问题了,去看看吧

不谈个人喜好了。。。。。。。。有则用之,无则弃之。
楼主的问题有一点考究,是拆除模板后这些情况才发生?还是拆除模板后这些情况才发现?这是两种不同的情况,原因不尽相同。
如楼主所说“发生”的话,下垂是因为拆模过早,尤其是梁板底模拆得过早。
膨胀及麻面应该不会是拆除模板后发生的,应该改为发现的。膨胀是因为模板支撑发生移位,支撑不牢引起的。麻面则是打震动棒的人振捣不到位引起的。

是的,一模一样的问题,看来就是楼主问的了,而且76794753上次回答得也一样,精神可嘉!

同行多交流,这两天上网次数比较多,回答了不少问题,结果惹到了如“建工招聘”之流的不满,认为我是网易建筑的,所以嘴里大放厥词,不过看看他的回答也就知道了,是一个网站的人员,没有什么知识,认为我介绍