电机的启动电流过大怎么办?
我是修电机的,今天修了一个11千瓦的二级电机,启动电流300+降到200+最后是10。2安。这阵子发现修的电机启动电流有很强的增大效果,不知道是不是以前没有注意。(角形直接启动,万用表测的电流)

从你的表述中看出,你改造的电机可能安装不好,或者是轴承的润滑脂加多了.如果万用表读数还比较准确的话,那么无论怎么样,直接起动的电流也不应该是空载电流的15倍.我查了一下标准11kW,2极电动机的额定电流是24A左右,空载电流为10.2A,则说明绕组是没有太大问题的.那么起动电流大的原因只能是因为第一次起动时,摩擦力(或者附加转矩)过大造成的.对于这样的情况,最好在装配好电机后,用手多转转电动机,或者把电机多起动几次,并运行时间略长点,然后再做些测试.比较一下两次测试的结果.

在电机空载时测试空载电流来核定电机的性能,11KW的空载电流约为额定电流的1/3.

你的电机是正常的,启动电流有300A那是因为你带负载启动的结果。

肯定是以前没有注意

电动机瞬间启动时电流是很大,可以达到额定电流2-3倍