KYN28 计量柜如何做耐压试验,打到多少是合适的,为什么我加到十万就跳闸了。
如果你的KYN28开关柜是用在10KV系统,内部选用的元件均是10KV设备;当进行交接试验时,需要加压42KV;
如果你加不到42KV,请进行外观检查,看是什么地方发生短路引起,若外观没有发现问题,可进行分元件加压试验,直到发现有问题的元件。