建筑标高复核

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 03:46:18
您好!我想问一下,当已知永久水准点(+-0.000),一层梁标高复核,我会的 ,但是二层二层以上的标高怎么复核,怎么样吧永久水准点引测到上面去?
用水准仪在一层打500线,那二层怎么样引测上面去 ?帮一下我可以吗 ?
谢谢了 !

1.在建设项目法人提供规划部门测量确认的角标时,应同时提供永久性高程点,当永久性高程点距建筑物较远时,应引至建筑物四周不受影响的地方做半永久性高程点或在建筑物四周做高程桩,再把永久高程引至高程桩。高程桩应设井围护,桩身置于残积土以下,桩身为上小下大方柱或圆柱并埋设Φ16圆钢,高程桩应设在不易扰动的地方,半永久性高程应定期校核。
2.根据永久性高程或半永久性高程,测量基底标高,在基底做标高木桩控制垫层厚度,在地梁模板上弹梁面标高线以控制地梁标高,在底层墙体上或框架柱上测出建筑物单体的±0.00基线,并用油漆标出,作为层高的控制线。层高测量可采用挂线丈量与经纬仪测量仰角后计算层高相结合。每层施工完,相应的层高控制线应上引。
3.根据层高控制线引入室内转为30线或50线。室内30线或50线作为窗台控制、墙顶控制、木门窗安装标高控制、梁底和板底标高控制的依据。30线或50线还可做为天棚粉刷打底的阴角水平比较线和地面找平或找坡控制的比较线。

楼板留洞不太可取,一般情况下从这层向上传递时可以从建筑外围、建筑内楼梯间等处,用水准仪配合挂重钢卷尺进行;

首先挂好钢尺,下面吊重使其垂直,然后在首层用水准仪后视永久点塔尺读数,再前视钢尺读数,这样前视钢尺读数位置的标高就知道了,然后在楼上同样后视钢尺一点读数,算出它的标高,再前视测设500线;

如果从楼外贴在柱墙等位置用钢尺直接量也可以,但是误差要大一些。

你说的什么样的建筑?高度?
你要是一般低层的话,从建筑外围吊线

发贵海f t c d t y c f y c d

楼板留洞