门面房单相电,10平方的电缆 开奶茶店,功率是否够用?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 14:36:14
主要1
个1.5匹 1.5kw空调
一个冰箱 370w
一个制冰机 470w
一个开水桶 2kw
一个电磁炉 2kw
所有照明 1kw

其中电磁炉和开水桶可以错开使用.
请问会不会超负荷,经常跳闸?

这位朋友,你好,我给你计算过,你的总功率是5340W,根据双芯电缆的安全载流量,10平方的电缆的安全载流量是,铝,66平方,铜,88,根据你的负荷,全照纯阻性负载算的话,每千瓦电流是4.54A,总共的电流是24.24A,所以不管是铜电缆还是铝电缆都足够了。我说的是同时开都够了,不会超负荷,也不会跳闸,请放心使用。

电路总功率:1.5+0.37+0.47+2+2+1=7.34≈8KW
按照220V电路每千瓦4.5A电流计算:8*4.5=36A
10平方铜线电缆的安全载流量是55A——75A,所以空气开关可以选用63A的,不会超负荷,也不会跳闸。

7500W/220=34安培 1平方按6安培, 10平方是60安培 足够了 不会超负荷,主开关选63安培 一个电磁炉 2kw 16安培 1个1.5匹 1.5kw空调16 安培 一个开水桶 2kw 16安培

所有照明 1kw 16安培
一个冰箱 370w 一个制冰机 470w 16安培

电路总功率约8KW ,按照220V计算:电流为35-40A
10平方铜线电缆的安全载流量是60A,所以不会超负荷。
只有使用流量小于30A的控制器才会跳闸。