接地极的防腐

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 20:13:24
我看到成品接地极都是带防腐的,但我在检查公司一个办公楼接地的时候,施工单位说他们用的DN50的钢管,刷的环氧煤沥青漆。
请问1.这是不是说这个接地极是施工单位自己做的而不是买来的成品;
2.环氧煤沥青漆导电性能怎么样,我在网上没看到关于这种防腐材料的导电性能。

除接地极与扁钢连线的焊接点可涂防锈漆外,接地极与扁钢连线应镀锌,并与“地”有紧密接触,以降低接地电阻。其它部位不应涂漆。
施工单位自己做接地极,只要是符合标准(尺寸,镀锌)就可以。
另外,检测接地电阻,应符合设计要求。

接地极好像都是镀锌的,环氧煤沥青漆根本也不导电啊