在线求助高手!关于热水器问题!火急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 07:24:49
在线求助高手!关于热水器问题!火急!----我家装上热水器后,待蹲便器和座便器冲完水,在水箱继续注满设定的水位后,热水器就马上启动约有三秒钟左右就关闭了,刚开始怀疑接错水管了,就让装修师傅把座便器及蹲便器的进水软管和装在墙上的进水角阀(供便器用的)断开后,直接再打开角阀,大量放水测试,放出的是冷水,热水器也不会启动。开其它的冷热水管都很正常,敬请专业的人士细细的看下我家的这个问题,帮我解答下!谢谢......

你家热水管道内有空气,可以逐个将热水龙头打开,待空气放尽后既可解决问题。

成因是--在水箱注水时冷水管减压,有空气的热水管空气压力释放,使热水管内水,一部分回到冷水管,(这时热水器内水是反向流动)待注满水时冷水管压力恢复,又将热水管回出的那部分水压回(这时热水器内水是正向流动)就使热水器点火,当回水压力平衡(这时热水器内,水停止流动),热水器又保持静止。

在同时打开两个以上其它水头,再关闭时也可能出现你说的现象。

还要注意把表前阀和楼栋阀完全打开,在自来水压力足,但供水量不足时,(即进水阀流量受限)很易出现你家的现象。

不是,有可能是回水问题

也许,你的管插错了