请专门的电工给看看,我家电表的问题.谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 18:30:40
我家里一般是一个42寸背投电视,2个空调,其中一个是一拖二.一个小的冰箱.基本就开这些啊.
我一般开着电脑,冰箱一直用着,然后看电视,只要在开空调,不关是哪个,就容易跳闸.很郁闷.
我家现在的电表是这个情况,电表一共有3个部分组成,最左边是一个DZ47-63 C50的开关,中间是五林牌的DZ47LE,40-63A.最后一个是DZ47-63 C25 的开关.现在经常最后一个开关跳,请专业电工给看一下啊!谢谢!

首先不知道你家电表是多少安培的。
你的几个空开对于普通家庭来说倒是都够大的了。

第一个,DZ47 C50 就是50A的
第二个,DZ47LE 40-63A 空开附加漏电 63A
第三个,DZ47 C25 就是25A的

不论你的家用电器怎么开,正常的情况下,都不会致使其中任何一个空开,作过载保护跳闸。

楼上的分析不一定是正确的。你的看你这几个空开是如何分配的。例如,你25A的那个空开跳闸了,其他地方是否还有电,如冰箱,电视,电灯,等等。找到了没有电地方,拔去电器插头,再合闸,看看是否还出故障,就可以基本判定是那个用电器有故障了。

但是有个前提,就是你得把所有的地方都看一下。因为一个空开要控制着好些个插座呢。这些插座也许连接这好多个用电器。任何一个出毛病了都会引起整条线路的跳闸。

另外,有时候空开有故障了,达不到其本身的最大电流,就会跳闸的,例如你的空开是25A的,也许用到10A的时候,他就跳了。

空调的插座和照明还有普通插座是分开的。你是最后一个空气开关老是跳掉那就说明是空调问题。看是不是空调的接地线没接好,或是空调里面碰线导致外壳带电而引起的跳阐。基本上就是这样