两台参数都相同的发电机组,
挂在同一母线上向系统中的负荷(包括电动机以及通过变压器接的电动机)供电,
这两台发电机的出力必须相同吗?
如果不同,需要调节什么参数才能使之相同?
谢谢~

两台发电机要并网,其功率比一定必须相等.出力也不必一定相同.只要满足以下条件就可以:
1,发电机的频率必须相同;
2,发电机的电压波形要相同;
3,发电机的电压大小,相位要相同;
4,发电机的相序要相同。
与电流(做功)无关.

不是出力,而是输出功率相等.否则会出现功率倒灌,虚功现象.
如果不同,必须改变某台发电机的调速特性,使两台发电机的调速特性基本一致,调速特性可以通过调速器来改变