我要拉2公里的220V电线,可不知这样长距离的电线会对电压和电流造成影响吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 12:53:53
补充一下我需要启动4千瓦的电机,最小需要多少平方的电线,还有零线可以用地线代替吗?事情比较棘手,谢谢行业中高手解答,感谢!!!

请知青人作答,谢谢!!
谢谢!各位的关心,我还是最佳的答案。我想试用6平方的电线一条,零线用地线代替,这样不知道可以不

我想这是一件很值得考虑的事,距离太长了,压降太大了,或许你要花得钱是一个很大的数目,即使你用三根电线也要花很多钱,零线理论上是可以用地线代替,但安全是有点问题的,最好不要去冒险,本人建议用16平方的铜线,也许你要花50000圆以上的人民币
还不如买个发电机,还用不了这么多钱
补充回答既然用的是电力拖动,为何不直接买个柴油机拖动不是更方便

我觉得拉2公里的220V电线,不管对于电压和电流会不会造成影响,单从用电安全角度说应该是不安全可靠的,使用中会出现许多安全隐患,不管因此电线作何用途,为确保人身和设备安全不建议如此架线。
如果还需要用此线启动4千瓦的电机,估计电机应该是单相的,暂且按照1个千瓦2个电流粗算,电机运行电流大概有8A左右,加上电机启动电流是额定电流的3~4倍,算下来大概要保证在30A左右,建议选用至少6平方的铜线,如果线径亏方的因素,安全可靠起见还可以再选平方数略大一些的铜线。
从用电安全角度出发零线应该与电源的零线相接,且不能用地线代替,地线应该与可靠的接地点进行连接,接地点的接地电阻要小于4欧姆,同时用电设备的外壳要与接地线可靠连接,作为设备的安全接地,能在设备发生外壳带电的情况下不至于引发人身触电事故,因此接地线在实际应用中的重要作用还是不容忽视的。

理论上讲,你用的线是安全的,电动机也可以用。但问题是线的损耗太大,又有点得不偿失。还有,就是长时间使用的话,电缆线会发热,应引起注意。

你买电线将花很多钱得不偿失还不如就进架电 。
根本不行电机就转不起来。

220V 16mm^2的铜线每公里每千瓦电压损耗约5%,2公里4KW损耗约16% ,呵呵
这样做是不行的,电压不足会烧电机的,不能光从电流发热角度考虑

我把220V的电线拖到游泳池里是否可以电死全池的人? 为什么两根220V电线之间的电压是380V,而不是440V呢? 8KW的电器,电压220V,要多大的电表和电线 通常~220V的电线所承受的功率计算方法 机箱230V交流电线丢了 能用别的机箱220V交流电线吗 家庭220V电路中1.5直径的电线一般带多大的负荷? 电脑网线,有线电视,220v的家用电线布线时能否放在一起?? 请问我把网线与220V的交流电线放在同一个线槽穿过房间大约有5米长,请问会对上网有影响吗? 用电设备是220V的,如果使用115V电源线有没有问题,(我觉得115的比220的电线还粗,应该没有问题吧) 我有12台设备分布在6公里路上,从电源接入点最长要拉5公里,每台设备2A,应该选择多粗的电缆才能保证用电