电力变压器的气体保护的主要特点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 09:42:25

(1)瓦斯保护。用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低。
  (2)纵差保护。用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障。
  (3)相间过电流保护。根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障。
  (4)阻抗保护。当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。
  (5)零序电流保护和零序电流方向保护。根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障。
  (6)过负荷保护。反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸。
  (7)过励磁保护。反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸。
  (8)其他保护。反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护。

是哪中保护的类型,是瓦斯的吗?

瓦斯保护是变压器的主要保护,该保护的元件是“瓦斯继电器”,当变压器内部发生短路等故障时,产生的气体以及变压器油会向油枕出涌动,安装在油箱和油枕连接管处的瓦斯继电器会通过检测油气的流动速度而给出“轻瓦斯”和“重瓦斯”保护动作指令,“轻瓦斯”动作于信号而“重瓦斯”则动作于跳闸。
这种保护只适用于油浸式电力变压器,瓦斯继电器的种类也有浮筒式等几种。