为什么厂里的干式变压器温度控制仪器显示的是128度,控制仪器居然不报警,也不自动提示!请问这个正常吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 12:57:13
变压器的允许的温度范围是多少?

首先,应检查温控器设置的报警温度是多少?风机启动没有?如果是130度或更高。那就没有达到报警温度。另外就是温控器损坏。F级干式变压器允许的温度是120度。也就是温控器设置100度风机启动,130度报警,150跳闸保护的原因。