求关于矿场污水处理站的操作规程

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 02:18:06
如题

1正常开机
1、检查各设备、管道的完好性。
2、把中和池已调好的污水(PH=9~10)打入集水池中,打开潜水泵出口阀、初沉池进水阀,用潜水泵把污水打到初沉池。
3、初沉池的潜水泵把污水打入水解池,严格控制水解池内PH=6.5~7.5,当池内PH低于6时,进水可以人工调至8~9,争取短时间内将池中PH值恢复至6.5~7.5。
4、水通过溢流进入一次氧化池,再进入一次沉淀池,二级氧化池,二次沉淀池,平时氧化池应适当补充一些尿素、磷酸三钠,加入量按C:N=100:5:1。测二次沉淀池出水CODcr≤100mg/ml、PH=7~8.5,若合格,则打开外排阀排外;若不合格,则打开回流阀,通过管道泵打回流至一次氧化池再处理,直至合格方可外排。如色度不合格,则经活性炭过滤罐后再外排。
5、每天都需把三个培菌桶(53加仑桶)每桶的三分之一倒进氧化池,倒完再往培菌桶内补充营养剂:面粉500g,尿素100g,磷酸三钠50g,再加污水至满桶,并二十四小时连续鼓气。
6、每个班都必须做好操作记录及测污水进水(1个)、酸解池出水(2个)、外排水(2个)共五个水样的PH值、Cl-含量、CODcr、色度及悬浮物。
2注意事项
1、一、二级氧化池进水阀,一、二次沉淀池出水阀,一级氧化池进气阀一般情况下都是常开的;每个班鼓风机两备两用,潜水泵两备两用,管道泵一备一用。交班时,再切换,若氧化池含氧量不足可适当加开一台,不过要使鼓风机都能正常起动;若氧化池曝气过大,则可只开一台。
2、严禁把中和池内未中和好的污水打入中和池中,以防污水处理站设备及建筑等被腐蚀。
3、经常检查集水池中隔栏是否有异物堵塞,如有要及时清理。
4、每天都要排放气管里的积水。
3不正常现象的原因及处理方法
3.1进、出水及各水池

序号

不正常现象

原因

处理方法

1

进水PH>10或PH<9
1、循环不够
2、中和池污水PH值偏碱或偏酸
1、继续循环
2、在中和池加浓酸或浓碱打循环调至PH=9~10<