我有两组标养试块28.2和28.9评定结果不合格..那位能告诉 我 怎么办..这要怎么处理啊..

是混凝土本身原因的话那就将水灰比调节一下,然后重新做
是标养时间问题,那就延长养护时间

如果你是龄期28天试验结果,那重做已经没有用了,办法只有;1、是和试验所搞关系;2、现场砼回弹;3、现场钻芯取样。当然如果试块组数多的话说不定可以综合评定合格。

调节水灰比
重做试验

首先《GBJ107-87混凝土强度检验评定标准》中有明确的说明,你可以从网站下载阅读,你的强度试验结果不合格,首先确定是不是标养,龄期够不够,如果以上条件都满足,也有可能你的试块在制作时用心不够,打的不好。
处理方法一:可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。
当混凝土出现试件评定不符合有关标准的要求时,可根据国家现行标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JBJ/T23、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS03、《后装拔出法检测混凝土强度技术规程CECS69等采用各种检测方法推定结构的混凝土强度,通过检测得到的推定强度颗作为结构是否需要处理的依据。
处理方法二:如果甲方、监理已经知道结果了,做好现场协调。
处理方法三:现场协调好甲方、监理,自己去检测站自己办。
建议你采用后两种方法,老弟,工程不可以胡搞,质量是关键呀,事后处理残局哪有事前控制好啊,以后的工作中一定要用心呀。

大力支持thlzhm的做法!!
我已经干了5年了,现在是越干越有点害怕了。质量第一,晚上睡觉也踏实。