剪力墙侧模这样支护是否安全

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 20:20:44
我们项目在浇筑地下一层混凝土时,由于抢工期,剪力墙和顶板一起浇筑,剪力墙高6m,而且采用的是木模。
我想请问,这样支设模板浇筑混凝土是否可行?容易出现什么质量问题?该如何预防质量问题的发生?

梁板柱一起浇不是很合理,容易在柱子上产生收缩裂缝,并且万一柱子振捣不密实或中间空的话很难处理,几乎不可能返工重做柱子,只能采取补救措施或补强加固了,而且你所说的柱子又那么高,很难保证质量。按规定砼的自由下落高度是2.0米,高度太高对砼质量也不好。如果真的要做,那措施是柱子中间开孔,先浇下部柱子,然后浇上部柱子,等柱子全部浇完后再从头开始浇梁板,这样可以使柱子砼有一定的收缩时间,也能保证砼的质量,另;可以对已经浇好的柱子进行敲打,听声音可以知道密实性,听到有空鼓音的及时处理,当然同时要有人在底下检查模板情况,看是否有漏浆或胀模的情况。