关于网络布线问题,请教高手~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 13:37:07
请教高手,我在安装某公司网络设备的时候遇到一个问题。该公司网络地线和办公桌网线电话线面板模块均已安装好(由装修公司安装),我只负责安装调试路由器等设备。遇到的问题是,当我将每个办公桌的网线做好接好后,和地线总出线口(放置路由器设备的地线总线)的端口测试不通。
举例说明:
办公桌A下面的网线a1(该网线按568B排列并用测线仪测试通过)接入面板网络模块,插入主测线仪显示亮灯是按1-8的顺序排列,另一端地线出口(接路由器端)用网线a2(也测试通过)接入,但插入副测线仪测试确是按36145278的顺序亮灯。
其余线路基本都有这样问题,只有一个接口是正常显示1-8的顺序。
以上并未接路由器测试上网。
请问:此种排列接路由器是否能正常上网,如不能是否是面板模块排列不对(据我所知,好象模块有A和B类接线方式),原因是什么?有没有比较简单的解决办法,谢谢~!
经过4台电脑的测试,局域网是通的,外网现在还没连接,现在完全搞不懂了。

重做水晶头吧

呵呵,你的线做错了,经过路由的线要用平行线,即网线顺序是12345678 -12345678 双线对连用的是交叉线即 12345678-36145278

人家装的没错,你用路由或者交换机按正常布线布局即可

可能是线做错了,这个要做成2边都是同类别的,也就是线对线的,不要一边用A一边用B.